Hallo,
ich hab mir mal erlaubt ein paar kleine Änderungen an der WordClock vorzunehmen:
RealTimeClockMLX:
Der Temperatursensor zeigt ggf. doch falsche Temperaturwerte an (getestet mit 2 Wordclocks nebeneinander, Sensor im Freien). Daher hab ich eine Anpassung eingebaut.
Im Excel-Sheet wird am Anfang eine Zeile eingefügt und der Plus- oder Minus-Wert definiert (+/- 5 Grad sind möglich).
Da ich keinen Minuswert hier verarbeiten kann (wäre zu aufwendig gewesen), habe ich mich für 2 Eingaben entschieden. Entweder
#define RTC_TempMinus 1 wenn 1 Grad zuviel angezeigt wird
oder
#define RTC_TempPlus 1 wenn 1 Grad zu wenig angezeigt wird.
Wordclock_LDR_MLX:
Hier gab es einen Fehler, wenn der Eintrag EX.WordClock_LDR geändert werden sollte. Excel störte sich am Filterwert von "0.05". Ich hab jetzt den Wert mit 100 multipliziert. Somit wird jetzt 5 eingetragen (Minimum ist 1, Maximum ist 100) Der alte Wert ohne Änderung der Zeile wird auch akzeptiert.
Die Änderungen sind in die Bibliotheken eingearbeitet und diese brauchen nur ausgetauscht werden.
Leider kann ich sie nicht nach Github hochladen, daher gibt es sie nur hier.
Neue Version von RealTimeClockMLX und Wordclock_LDR_MLX
- PeterVT11 Verified
- MLL-TEAM
- Beiträge: 139
- Registriert: Mi 9. Apr 2025, 21:21
- Hat sich bedankt: 287 mal
- Wurde bedankt: 368 mal
Neue Version von RealTimeClockMLX und Wordclock_LDR_MLX
- Dateianhänge
-
- Wordclock_0.0.2.zip
- (55.25 KiB) 69-mal heruntergeladen
Viele Grüße Peter
Märklin C-Gleis, Märklin CS3, WinDigipet, Analog und Digital
Märklin C-Gleis, Märklin CS3, WinDigipet, Analog und Digital
-
- Vergleichbare Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- 5 Antworten
- 2195 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von PeterVT11 Verified
-
- 0 Antworten
- 341 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von PeterVT11 Verified
-
- 0 Antworten
- 493 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von PeterVT11 Verified
-
- 17 Antworten
- 9213 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von jpj61 Verified
-
- 4 Antworten
- 4326 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von PeterVT11 Verified