DCC verknotet sich ständig Thema ist als GELÖST markiert

Antworten
Benutzeravatar
Buffi Verified
Anonymer Lichttechniker
Beiträge: 59
Registriert: Mi 3. Sep 2025, 07:31
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 32 mal
Wurde bedankt: 31 mal
Kontaktdaten:

DCC verknotet sich ständig

#1

Beitrag von Buffi Verified »

Hallo

ich habe folgende Frage:

Wenn ich per iTrain die DCC-Befehle schicke werden diese erst beim zweiten oder dritten mal empfangen oder es hängt sich komplett auf. Kein Aus oder einschalten der Beleuchtung mehr möglich. Habe 3 Ports - (2-4) verwendet und jeweils ein LED-Platine aufgeschaltet mit 8 LED's - einzeln. Im Generator funktioniert es und auch auf der Versuchsstation - dort ist aber der DCC - 20cm entfernt. In der Anlage 1m vom Booster.
Folgendes habe ich schon gemacht - DCC befehle an BiDiB_Module funktionieren sauber und ohne Probleme.
1. A/B oder Ein/AUS umgestellt in iTrain - kein Erfolg
2. Reaktionszeit verändert in beide Richtungen - kein Erfolg

Wenn der Fehler eintritt, kann der nur durch den Programmgenerator wieder behoben werden. Somit ist eine Automatisierung in iTrain unmöglich zu realisieren.

Gruß Uwe

Uwe
-Chemnitz_
BiDiB und mXion im Bereich Spur TT und G
iTrain
Eckhart Verified
Novize des Beleuchters
Beiträge: 288
Registriert: Di 15. Apr 2025, 17:09
Wohnort: bei Berlin
Hat sich bedankt: 287 mal
Wurde bedankt: 286 mal

Re: DCC verknotet sich ständig

#2

Beitrag von Eckhart Verified »

Moin Uwe!

Mir sind dazu folgende Dinge aufgefallen:

- iTrain kann selber gar kein DCC senden! Das kann nur eine Zentrale, die von iTrain angesteuert wird, doch du hast gar keine Zentrale...
- Du hast auch gar keine MLL Hauptplatine (jedenfalls hast du keine angegeben) die DCC empfangen könnte...
- BiDiB nutzt i.d.R. (physikalisch gesehen) GAR KEIN DCC, wenn es mit einem BiBiB Interface an den PC mit iTrain angebunden wird!

Es macht einen RIESEN Unterschied beim Fehlerfinden aus, ob eine Märklin CS3 das DCC an eine MLL Nano 101 sendet, oder eine Lenz Zentrale an eine MLL ESP32 102!

Ergo: Wir brauchen eine viel detailiertere Beschreibung deiner konkreten Komponenten, wenn jemand helfen soll!

Gruß, Eckhart

Meister Eckhart (*1260): "Und plötzlich weißt du, es ist Zeit etwas neues zu beginnen..."
Benutzeravatar
Buffi Verified
Anonymer Lichttechniker
Beiträge: 59
Registriert: Mi 3. Sep 2025, 07:31
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 32 mal
Wurde bedankt: 31 mal
Kontaktdaten:

Re: DCC verknotet sich ständig

#3

Beitrag von Buffi Verified »

Hallo Eckhard

ok ist logisch - Sorry.

itrain wird von Fichtelbahn GBM_Master versorgt und der steuert einen Booster B6 von Team der den DCC1/2 macht. Die Hauptplatine ist die Lichtmaschine-Pro 102 mit ESP32.
Ich kann ja von iTrain aus über das DCC-Protokoll eine Adresse senden und dem - Master zum Booster die Signale senden zur 102. Das funktioniert ja, aber eben nicht sofort und auch nicht immer. Wenn sich eine Adresse aufgehangen hat, kann ich diese nicht mehr rückstellen. Egal wie oft ich Zeit verstreichen las oder hin und her schalte.

Gruß Uwe

Uwe
-Chemnitz_
BiDiB und mXion im Bereich Spur TT und G
iTrain
Eckhart Verified
Novize des Beleuchters
Beiträge: 288
Registriert: Di 15. Apr 2025, 17:09
Wohnort: bei Berlin
Hat sich bedankt: 287 mal
Wurde bedankt: 286 mal

Re: DCC verknotet sich ständig

#4

Beitrag von Eckhart Verified »

Hallo Uwe!

Kann ein DCC Zubehördecoder, den du parallel zur MLL 102 an das DCC Signal des Boosters, bzw. des GBM-Masters anschließt, Weichen oder Signale (oder was auch immer) korrekt schalten?

Gruß, Eckhart

PS: Du meinst beim B6 Booster "Tams" und nicht "Team", oder?

Meister Eckhart (*1260): "Und plötzlich weißt du, es ist Zeit etwas neues zu beginnen..."
Benutzeravatar
Buffi Verified
Anonymer Lichttechniker
Beiträge: 59
Registriert: Mi 3. Sep 2025, 07:31
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 32 mal
Wurde bedankt: 31 mal
Kontaktdaten:

Re: DCC verknotet sich ständig

#5

Beitrag von Buffi Verified »

Hallo Eckhardt

Ja das geht!

Sorry ja Tams


Gruß uwe

Uwe
-Chemnitz_
BiDiB und mXion im Bereich Spur TT und G
iTrain
Eckhart Verified
Novize des Beleuchters
Beiträge: 288
Registriert: Di 15. Apr 2025, 17:09
Wohnort: bei Berlin
Hat sich bedankt: 287 mal
Wurde bedankt: 286 mal

Re: DCC verknotet sich ständig

#6

Beitrag von Eckhart Verified »

Hallo Uwe!

Hast du, außer dem GBM-Master, vielleicht noch eine andere DCC fähige Zentrale die du mal ausprobieren kannst, einzelne Funktioinen auf der MLL 102 (manuell) zu schalten? Der GBM-Master ist, in seiner Gleissignalerzeugung, schon recht "speziell".

Da die MLL 102 den gesamten DCC Empänger fertig vorbestückt hat, sehe ich dort eher weniger eine Fehlerquelle.

Gruß, Eckhart

Meister Eckhart (*1260): "Und plötzlich weißt du, es ist Zeit etwas neues zu beginnen..."
Benutzeravatar
Buffi Verified
Anonymer Lichttechniker
Beiträge: 59
Registriert: Mi 3. Sep 2025, 07:31
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 32 mal
Wurde bedankt: 31 mal
Kontaktdaten:

Re: DCC verknotet sich ständig

#7

Beitrag von Buffi Verified »

Hallo Eckhard
muss ich erst Organisieren - melde mich noch mal.

Gruß uwe

Uwe
-Chemnitz_
BiDiB und mXion im Bereich Spur TT und G
iTrain
Benutzeravatar
Buffi Verified
Anonymer Lichttechniker
Beiträge: 59
Registriert: Mi 3. Sep 2025, 07:31
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 32 mal
Wurde bedankt: 31 mal
Kontaktdaten:

Re: DCC verknotet sich ständig - erledigt

#8

Beitrag von Buffi Verified »

Hallo Eckhart

ich habe die Lösung. Die 102 darf nicht an den Tams sondern muss (auch wenn er nicht verwendet wird) an den GBM_Master direkt angeschlossen werden. Das DCC wird nicht korrekt über BiDiB übertragen und somit kommt es zu diesen Fehlern.

Danke für deine Hilfe
Gruß Uwe

Uwe
-Chemnitz_
BiDiB und mXion im Bereich Spur TT und G
iTrain
Antworten