Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig Thema ist als GELÖST markiert

Antworten
Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#1

Beitrag von jpj61 Verified »

Hallo zusammen,



Was lässt sich nicht machen?
Fehlermeldung beim senden der LichtMaschine_Pro_.MLL_pgf.
Pin 27 ist nicht gültig.
Tritt sofort nach dem drücken des Buttons "Z.Arduiono schicken"

Was wurde schon alles unternommen, um den Fehler zu finden bzw. einzugrenzen?


Hat es schon mal funktioniert und wenn ja, was wurde danach verändert?
Nein

Zusatzinformationen:

Software
Betriebsystem:Windows 10
Version der MobaLedLib:Hauptversion - Ver 3.3.2 - 19.12.2023
eingesetztes Version von Excel:MS Excel 2019
Hardware
Version der Hauptplatine:LichtMaschine PRO (102)
Ansteuerung der MobaLedLib-Effekte:nur über Excel
Verwendete LEDs/ICs:WS2812B


Bilder und Dateianhänge
Dieser Text wurde erstellt mit dem Generator für Hilfeanfragen der MobaLedLib.

Hier noch die genaue Fehlermeldung:
Fehler Lichtmaschine.JPG
Und das Board:
Lichtmaschine.jpg
Das Board kann aber nicht das Problem sein, da es ja direkt schon in Excel auftritt.

Gruß Jan
Dateianhänge
LichtMaschine_Pro_.MLL_pgf
(3.35 KiB) 33-mal heruntergeladen

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro
Benutzeravatar
raily74 Verified
MLL-TEAM
MLL-TEAM
Beiträge: 232
Registriert: Di 8. Apr 2025, 20:48
Wohnort: Kassel (LK)
Hat sich bedankt: 475 mal
Wurde bedankt: 1084 mal
Kontaktdaten:

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#2

Beitrag von raily74 Verified »

Hallo Jan,

in dem Excel-Sheet ist wahrscheinlich noch der Arduino statt der ESP32 eingestellt und der hat keinen Pin 27.

Du kannst das einstellen unter:

IMG_1225.png
IMG_1225.png (1.84 KiB) 2403 mal betrachtet
Optionen > LED Arduino > ESP wroom

Viele Grüße, Michael

Das 3-Generationen-Projekt | H0-Epoche V Anlage im Bau ─ YouTube MLL | Erwecke deine Modellbahn zum Leben
Neu! Die MLL-Suche | Teste sie jetzt! Du wirst begeistert sein.MobaLedLib Wiki | Alle Lösungen zentral an einem Ort

Manchmal ist neben der Spur auch ein schöner Weg!
Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#3

Beitrag von jpj61 Verified »

Hallo Michael,

ok, also brauche ich im Prinzip zwei Excel Dateien, eine für die Werkbank, da ist noch das "alte Motherboard" im Einsatz und eine andere, die ich für die Lichtmaschine Pro verwende.

Kann ja dann einfach die Zeilen kopieren.

Teste es morgen.
Da wäre ein Hinweis in der Anleitung eventuell auch kein Fehler. 😉

Gruß Jan

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro
Benutzeravatar
raily74 Verified
MLL-TEAM
MLL-TEAM
Beiträge: 232
Registriert: Di 8. Apr 2025, 20:48
Wohnort: Kassel (LK)
Hat sich bedankt: 475 mal
Wurde bedankt: 1084 mal
Kontaktdaten:

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#4

Beitrag von raily74 Verified »

Hallo Jan,

Meinst du diesen Hinweis?

Bild


Zu finden unter „Schnellstart & Installation“ > Auswahl eines Beispiels (kurz vor dem nächsten Kapitel)

Dort heißt es:
Inzwischen erkennt das Programm den Arduino automatisch wenn das entsprechende Häkchen gesetzt ist. Die Auswahl benötigt man nur für den Uno oder sonstige Arduinos.

Das ist ein sehr prominenter und wichtiger Beitrag im Wiki. Selbst ich suche ihn in regelmäßigen Abständen auf, um etwas nachzulesen.

Viele Grüße, Michael

Das 3-Generationen-Projekt | H0-Epoche V Anlage im Bau ─ YouTube MLL | Erwecke deine Modellbahn zum Leben
Neu! Die MLL-Suche | Teste sie jetzt! Du wirst begeistert sein.MobaLedLib Wiki | Alle Lösungen zentral an einem Ort

Manchmal ist neben der Spur auch ein schöner Weg!
Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#5

Beitrag von jpj61 Verified »

Moin zusammen,

erstmal schöne Pfingsten allerseits.

Leider gibt es weiterhin Probleme. :-)

Beim rebuild während des Sendens an den Arduino kommt eine lange Fehlerliste.
Habe die Fehlermeldung angehängt, auch die LEDs_AutoProg.h, da in der Fehlermeldung der MLL Ring reklamiert wird.


Der ESP Wroom 32 wird im Gerätemanager so angezeigt.
Gerätemanager.JPG
Gerätemanager.JPG (6.01 KiB) 2296 mal betrachtet
Dann habe ich im Programm Generator folgende Einstellung vorgenommen.
Wroom.JPG
Beim Erkennen des USB Ports gibt es auch ein Problem, hier erscheint der folgende Bildschirm
Com Port.JPG
Das merkwürdige, keiner der drei ESPs zeigt ein blinken.

Beim Anschließen an den USB blinkt nur ein paarmal eine LED auf dem Arduino.

Bin ziemlich ratlos.

Hoffe es hat jemand eine Idee.
Oder sind es die falschen Arduinos?

Gruß Jan
Dateianhänge
Verzeichnis.JPG
LEDs_AutoProg - Kopie.h.txt
(15.24 KiB) 102-mal heruntergeladen
Fehlermeldung.txt
(5.56 KiB) 104-mal heruntergeladen

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro
Benutzeravatar
PeterVT11 Verified
MLL-TEAM
MLL-TEAM
Beiträge: 139
Registriert: Mi 9. Apr 2025, 21:21
Hat sich bedankt: 287 mal
Wurde bedankt: 368 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#6

Beitrag von PeterVT11 Verified »

Hallo Jan,

Du hast angegeben, dass Du die Version 3.3.2 ohne Buchstaben daran nutzt. Zum Erscheinungs-Zeitpunkt dieser Software gab es den MLL-Ring noch nicht. Du must also auf die aktuelle Beta "3.3.2g" updaten oder gleich auf die 3.4.0 bzw. 3.4.0a.
Updaten kannst Du über den Button mit dem Led-Ring "Optionen" und dann die Registerkarte "Update" und dort "Installiere Beta Test".
Beta installieren

Viele Grüße Peter

Märklin C-Gleis, Märklin CS3, WinDigipet, Analog und Digital
Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#7

Beitrag von jpj61 Verified »

Hallo zusammen,

bin jetzt auf der Version 3.4.0.

Die Fehlermeldung ist deutlich kürzer geworden, jetzt hat er wohl ein Problem mit der Fast LED, obwohl das auch wohl die aktuellste Version ist.
Leider funktioniert bei den Libraries der Export nicht, deshalb als Bild.
Libraries.JPG
Also für mich sieht es doch so aus, als ob da alles ok ist, oder?

Im Anhang die pgf und die Fehlermeldung.

Was könnte da denn das Problem jetzt sein?

Gruß Jan
Dateianhänge
Prog_Gen_Data_09_06_2025.MLL_pgf
(2.76 KiB) 106-mal heruntergeladen
Fehlermeldung.txt
(3.28 KiB) 106-mal heruntergeladen

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro
Dominik Verified
MLL-TEAM
MLL-TEAM
Beiträge: 129
Registriert: Di 8. Apr 2025, 16:17
Hat sich bedankt: 300 mal
Wurde bedankt: 319 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#8

Beitrag von Dominik Verified »

Hallo Jan

Bitte in der Spalte "Selected" einen Klick machen, damit dort ein Häkchen erscheint und im Anschluss den Button "Install Selected".
Du hast leider eine Version installiert, welche mit dem ESP32 nicht funktioniert.
Die Version 3.9.12 ist ein angepasste Version, welche von Jürgen explizit für die MLL erstellt wurde.

Liebe Grüße
Dominik

Alle Informationen und auch die Bauanleitungen zur MobaLedLib findet ihr hier: https://wiki.mobaledlib.de/
Der Shop der MobaLedLib ist hier zu finden: https://shop.mobaledlib.de
Den Generator für Hilfeanfragen im Forum findet Ihr hier: https://help.mobaledlib.de
Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#9

Beitrag von jpj61 Verified »

Hallo Dominik, (@Dominik )

vielen Dank, es hat funktioniert. 👍

Wäre ich alleine nie dahinter gekommen, dachte, hast ja alles aktuell.

Bin immer wieder über die Hilfsbereitschaft hier begeistert.

Jetzt läuft soweit die Lichtmaschine Pro, nur gibt es da ein paar Dinge, die mich verwirren.

Hier ein Video dazu:


Die Heartbeats an den Ausgänge 0, 1, 6 und 7 verwirren mich.
0 und 1 kann ich mir noch mit kalten Lötstellen erklären.

Aber 6 und 7 überhaupt nicht.

Da ich den MLL Ring nicht verwende, habe ich den Lötjumper auf No_Logo gesetzt.
Auch die anderen Jumper meine ich so gesetzt zu haben, dass alles auf Ausgang über die Anschlüsse geht.
Warum 6 gar nichts anzeigt, 7 in verschiedenen Farben leuchtet, ...

Oder muss ich den MLL Ring im Programm Generator raus nehmen?

Eventuell habe ich auch nur wieder im Wiki was falsch verstanden oder überlesen.

Gruß Jan

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro
Benutzeravatar
PeterVT11 Verified
MLL-TEAM
MLL-TEAM
Beiträge: 139
Registriert: Mi 9. Apr 2025, 21:21
Hat sich bedankt: 287 mal
Wurde bedankt: 368 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#10

Beitrag von PeterVT11 Verified »

Hallo Jan,

der MLL-Ring muss natürlich im Prog_Generator raus oder aber der Haken vorne entfernt werden.
Leider funktioniert der Link zu deinem Video nicht, daher meine Vermutung:

Du hast im Prog_Generator für LED-Kanal 0 und 1 ein Haus drin. Wenn das nicht angeschlossen ist, geht auch die 2. Heartbeat diser Kanäle nicht.

Viele Grüße Peter

Märklin C-Gleis, Märklin CS3, WinDigipet, Analog und Digital
Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#11

Beitrag von jpj61 Verified »

Hallo Peter,
PeterVT11 hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 17:36
...
Leider funktioniert der Link zu deinem Video nicht
...
Komisch, bei meinen anderen Beiträgen funktioniert YouTube immer.
Ist ja ein privater Link.

Hat noch jemand das Problem?

Ok, werde den Ring entfernen, im Moment läuft die Lichtmaschine mit der vorgefertigten Konfiguration.

Werde es morgen testen, für mich war insbesondere der Channel 6 und 7 interessant.

Gruß Jan

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro
Benutzeravatar
marcosmoba Verified
Anonymer Lichttechniker
Beiträge: 90
Registriert: Di 15. Apr 2025, 14:30
Wohnort: Lauda-Königshofen
Hat sich bedankt: 360 mal
Wurde bedankt: 184 mal
Kontaktdaten:

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#12

Beitrag von marcosmoba Verified »

jpj61 hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 18:28
Hat noch jemand das Problem?
you.png

Ja geht auch bei mir nicht.

Viele Grüße Marco ;)
GerdR Verified
Anonymer Lichttechniker
Beiträge: 94
Registriert: Mi 21. Mai 2025, 07:59
Hat sich bedankt: 55 mal
Wurde bedankt: 128 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#13

Beitrag von GerdR Verified »

Jan, du musst dein Video auf * Nicht gelistet * setzen, dann können nur Nutzer die den Link haben das Video sehen. Und der Link ist ja zugänglich da du das Video hier einbettest.

Privat heißt privat, keiner außer dir kann es sehen und öffentlich bedeutet das es auch bei YouTube Suche gefunden werden kann.

GerdR

Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#14

Beitrag von jpj61 Verified »

Hallo GerdR,
GerdR hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 18:49
Jan, du musst dein Video auf * Nicht gelistet * setzen, dann können nur Nutzer die den Link haben das Video sehen.
...
Geht es jetzt?

Danke für die Info, habe es wohl sonst intuitiv richtig geteilt.

Gruß Jan

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro
Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#15

Beitrag von jpj61 Verified »

Hier noch einmal der neue Link.


Hoffe es klappt damit.

Gruß Jan

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro
GerdR Verified
Anonymer Lichttechniker
Beiträge: 94
Registriert: Mi 21. Mai 2025, 07:59
Hat sich bedankt: 55 mal
Wurde bedankt: 128 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#16

Beitrag von GerdR Verified »

Warum man hier als Antwort mindestens 50 Zeichen eintragen muss erschließt sich mir nicht

Und läuft 👍

GerdR

Benutzeravatar
marcosmoba Verified
Anonymer Lichttechniker
Beiträge: 90
Registriert: Di 15. Apr 2025, 14:30
Wohnort: Lauda-Königshofen
Hat sich bedankt: 360 mal
Wurde bedankt: 184 mal
Kontaktdaten:

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#17

Beitrag von marcosmoba Verified »

Screenshot_20250609_190716_Chrome.jpg

Ist das hier verbunden ?

Viele Grüße Marco ;)
Benutzeravatar
marcosmoba Verified
Anonymer Lichttechniker
Beiträge: 90
Registriert: Di 15. Apr 2025, 14:30
Wohnort: Lauda-Königshofen
Hat sich bedankt: 360 mal
Wurde bedankt: 184 mal
Kontaktdaten:

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#18

Beitrag von marcosmoba Verified »

Screenshot_20250609_191419_Chrome.jpg
Screenshot_20250609_191428_Chrome.jpg

Viele Grüße Marco ;)
Benutzeravatar
PeterVT11 Verified
MLL-TEAM
MLL-TEAM
Beiträge: 139
Registriert: Mi 9. Apr 2025, 21:21
Hat sich bedankt: 287 mal
Wurde bedankt: 368 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#19

Beitrag von PeterVT11 Verified »

Hallo Jan,

ich hab mir deine Programmierung noch mal angeschaut.
Kanal 0:
Ausgehende Heartbeat vorhanden, dann kommt ein belebtes Haus mit einer RGB-LED, dann die eingehende Heartbeat.

Kanal1:
Hat keine Heartbeats, aber ein belebtes Haus mit einer RGB-LED.

Kanal 2 - 5:
Ausgehende und eingehende Heartbeat vorhanden

Kanal 6:
Hat keine Heartbeats

Kanal7:
3 Einzel-LED der Lichtmaschine, dann MLL-Ring, Ausgehende Heartbeat vorhanden,dann eingehende Heartbeat.

Das entspricht auch dem, was man im Video sieht.

Viele Grüße Peter

Märklin C-Gleis, Märklin CS3, WinDigipet, Analog und Digital
Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#20

Beitrag von jpj61 Verified »

Hallo Marco
marcosmoba hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 19:11
...
Ist das hier verbunden ?
Ja, no_logo ist gebrückt.

Gruß Jan

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro
Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#21

Beitrag von jpj61 Verified »

Moin Peter,
PeterVT11 hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 19:23
Hallo Jan,

ich hab mir deine Programmierung noch mal angeschaut.
...
Das entspricht auch dem, was man im Video sieht.
Das ist die Vorlage, die man laden soll.
Nur mal wieder falsch gedacht.
Logo muss ich den MLL Ring deaktivieren.

Und auch die Häuser, die laut Anleitung nur zur Veranschaulichung da sind, rauslöschen.

Wie war das, dass schwarze sind die Buchstaben. 🙈

Denke damit hat sich das Thema dann erledigt.
Heute Nachmittag die Tabelle mit meinen Häusern ergänzen und mit den Häusern verbinden.

Werde berichten.

Gruß Jan

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro
Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#22

Beitrag von jpj61 Verified »

Hallo zusammen,

dank eurer ganzen Hinweise läuft bis auf Ch7 alles wie es zu erwarten war.
Nur der macht irgendwie noch Ärger, siehe Video.
Müsste da zum einen nicht die LL1/RL1, Gelb, LED-Bus 7, erster WS2811, grüner Kanal unten links leuchten?
Auch die Heartbeats vom Ch7 funktionieren nicht wie gewollt.



Pgf ist im Anhang, habe den MLL Ring rausgenommen und auch die Taster, da ich derzeit keine Verwendung dafür habe. Oder ist das schon der Fehler mit Ch7?

Lötjumper no_logo ist gesetzt
No_Logo.jpg
Auch ansonsten müssten die Jumper auf der Oberseite stimmen.
Detailansicht.jpg
Hoffe jemand hat dazu noch die zündende Idee was ich da falsch gemacht habe.

Gruß Jan
Dateianhänge
Prog_Gen_Data_10_06_2025.MLL_pgf
(3.22 KiB) 106-mal heruntergeladen

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro
Benutzeravatar
PeterVT11 Verified
MLL-TEAM
MLL-TEAM
Beiträge: 139
Registriert: Mi 9. Apr 2025, 21:21
Hat sich bedankt: 287 mal
Wurde bedankt: 368 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#23

Beitrag von PeterVT11 Verified »

Hallo Jan,

das mit Kanal 7 ist etwas kompliziert. Die erste WS2811 ist mit den 3 LED's gegenüber der Tasten verbaut. Du hast sie raus genommen, somit ist die erste Heartbeat dort zu sehen oder auch nicht, da die LED's ja einfarbig sind. Entweder die LED's D1 - D3 wieder rein oder
eine Zeile dafür einfügen mit

// Next_LED(1) für Kanal 7

Dann müsste es auch mit Kanal 7 funktionieren.

Viele Grüße Peter

Märklin C-Gleis, Märklin CS3, WinDigipet, Analog und Digital
Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#24

Beitrag von jpj61 Verified »

Hallo Peter,
PeterVT11 hat geschrieben: Di 10. Jun 2025, 16:58
...
das mit Kanal 7 ist etwas kompliziert. Die erste WS2811 ist mit den 3 LED's gegenüber der Tasten verbaut.
...
Danke, ja, hatte schon in der Beschreibung den Eindruck, daß es mit dem Ch7 irgendwie was besonderes auf sich hat.

Werde es morgen ändern.

Und dann kommt der Spaß mit meinen Häusern. Bislang waren 2 201er hintereinander geschaltet.
Jetzt kommt jeder an einen eigenen Channel.
Also muss ich in jede Zeile und den Channel anpassen.
Und die Heartbeat von den 201er muss ich auch anders setzen, da jetzt die immer an einem separaten Channel hängen.

Aber vielen Dank für eure Geduld mir zu helfen. 🙏

Gruß Jan

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro
Benutzeravatar
jpj61 Verified
Gaslampenwärter
Beiträge: 124
Registriert: Fr 18. Apr 2025, 07:14
Wohnort: Brombachtal
Hat sich bedankt: 213 mal
Wurde bedankt: 240 mal

Re: Fehlermeldung Pin 27 ist nicht gültig

#25

Beitrag von jpj61 Verified »

Hallo Peter,
PeterVT11 hat geschrieben: Di 10. Jun 2025, 16:58
...
Entweder die LED's D1 - D3 wieder rein ...
...
Dann müsste es auch mit Kanal 7 funktionieren.
Hab sie ebenso wie die Taster wieder rein genommen, alles funktioniert wie gedacht.

Super und vielen Dank nochmal.
Gruß Jan

Intellibox 1(Software 2.xx), Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120, Tams S88-N-Update 1, Digikeijs DR4088CS, Viessmann 5280, Digikeijs DR4018, mktw Multidecoder 16x, Arduino, Win10 Pro, Mobaledlib Hauptplatine 101, Verteiler 201, Conector 521DE, Sicherungsverteiler 221DE, Lichtmaschine Pro